民國99年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第57題

目前國內161 K V 4000 M C M 充油電纜之導體壓接,通常使用特定鋼模並配合

題目

目前國內161 K V 4000 M C M 充油電纜之導體壓接,通常使用特定鋼模並配合

  1. (1) 60
  2. (2) 100
  3. (3) 150
  4. (4) 200 噸壓接機

官方答案

(4) 200 噸壓接機

解析

161kV 4000MCM充油電纜導體截面約達2000mm²以上,壓接時需極大壓著力才能讓壓接套管均勻塑性變形、與導體緊密貼合,國內施工係採特定鋼模配合200噸壓接機。噸數不足會使壓縮比不夠,形成接觸電阻大、發熱的弱點,在充油電纜長期高負載運轉下尤其危險。故60、100、150噸均不足,須用200噸級壓接機。