民國99年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第7題
欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側
題目
欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側
- (1) 短路
- (2) 開路
- (3) 接地
- (4) 計器之線路拆除
官方答案
(1) 短路
解析
比流器二次側嚴禁開路。拆除二次側計器前,應先用短路片將二次側短路,使比流器二次電流有迴路可流通,再拆計器;否則一次側電流不變時,二次側開路會感應出很高電壓,可能擊穿絕緣、損壞比流器,並危及人員。短路完成後才可依序拆線,作業結束再依規定復原。故選短路。