民國98年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第46題

輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用X B 型電纜被覆保護裝置,此器材之連接板( L i n k B a r ) 可配合同心電纜連接,將電纜遮蔽系統不同相序之電纜…

題目

輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用X B 型電纜被覆保護裝置,此器材之連接板( L i n k B a r ) 可配合同心電纜連接,將電纜遮蔽系統不同相序之電纜做

  1. (1) R 與S 相
  2. (2) S 與T 相
  3. (3) T 與R 相
  4. (4) R 、S 與T 相換位( T r a n s p o s i t i o n )

官方答案

(4) R 、S 與T 相換位( T r a n s p o s i t i o n )

解析

XB型(交錯連接/cross-bonding)電纜被覆保護裝置用於三相遮蔽層之交叉互連。其連接板(Link Bar)配合各相同心(coaxial)接地電纜,將R、S、T三相遮蔽系統依序做換位(transposition),使各段遮蔽層感應電壓相互抵消,降低沿線遮蔽層總感應電壓與環流損失。故目的在於R、S、T三相換位,而非僅兩相相接。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料