民國98年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第5題
一回線四管( 8 〞Φ P V C 管) 之輸電地下電纜線路,延放補助接地電纜之管路位置,除另有規定 外,通常放置於
題目
一回線四管( 8 〞Φ P V C 管) 之輸電地下電纜線路,延放補助接地電纜之管路位置,除另有規定 外,通常放置於
- (1) 與R 相電纜共管
- (2) 與S 相電纜共管
- (3) 與T 相電纜共管
- (4) 備用管
官方答案
(4) 備用管
解析
四管配置的一般原則,是三條 8 吋 PVC 管分別供 R、S、T 三相電纜使用,剩下的第四管保留為備用管。補助接地電纜(回流線)平常不承載相電流,若與任一相電纜共管,不僅會增加故障電流的感應耦合與電壓分佈不均,日後維護查修也不易辨識;因此除非設計圖另有規定,補助接地電纜都延放於備用管,以維持三相平衡、降低電磁感應,並保留擴充與更換的空間。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。