民國98年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第80題

輸電電纜接續作業前須以高阻計量測其被覆之

題目

輸電電纜接續作業前須以高阻計量測其被覆之

  1. (1) 絕緣電阻
  2. (2) 被覆之厚度
  3. (3) 被覆之電壓
  4. (4) 被覆之電流

官方答案

(1) 絕緣電阻

解析

高阻計(絕緣電阻計,俗稱Megger)功能為施加直流高電壓,量測絕緣體對地或線間之絕緣電阻值,用以判定被覆(絕緣層)是否受潮、劣化或破損。輸電電纜接續作業前須先確認被覆絕緣良好,故量測對象為絕緣電阻。被覆厚度(選項2)係以厚度規或超音波量測;被覆電壓(選項3)、電流(選項4)非高阻計功能,且電纜未送電前亦無電壓、電流可言,故選1。