民國97年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第7題

目前國內輸電交連P E 電纜線路遮蔽系統採用交錯連接之同心接地電纜,其構造及材質為

題目

目前國內輸電交連P E 電纜線路遮蔽系統採用交錯連接之同心接地電纜,其構造及材質為

  1. (1) 內層銅導體+ 導體遮蔽+ 含碳黑之交連P E 內絕緣層+ 外層銅導體+ 繃紮帶+ 含碳黑之交連P E 外絕緣層
  2. (2) 內層銅導體+ 導體遮蔽+ 交連P E 內絕緣體+ 外層銅導體+ 繃紮帶+ 交連P E 外絕緣層
  3. (3) 內層銅導體+ 導體遮蔽+ P V C 內絕緣體+ 外層銅絕緣體+ 繃紮帶+ P V C 外絕緣層
  4. (4) 內層銅導體+ 導體遮蔽+ P E 內絕緣層+ 外層銅導體+ P E 外絕緣層

官方答案

(1) 內層銅導體+ 導體遮蔽+ 含碳黑之交連P E 內絕緣層+ 外層銅導體+ 繃紮帶+ 含碳黑之交連P E 外絕緣層

解析

國內161kV輸電交連PE電纜遮蔽系統採用交錯連接之同心接地電纜,構造由內而外為:內層銅導體+導體遮蔽+含碳黑之交連PE內絕緣層+外層銅導體(同心層)+繃紮帶+含碳黑之交連PE外絕緣層。外絕緣層添加碳黑係為抗紫外線、耐候,適用直埋或暴露環境。選項2未含碳黑;選項3採PVC、選項4採PE且缺繃紮帶,均不符現行交連PE耐熱耐候規範,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料