民國97年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第71題
目前國內輸電69 K V 交連P E 電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最 小衝擊耐電壓設計不得少於
題目
目前國內輸電69 K V 交連P E 電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最 小衝擊耐電壓設計不得少於
- (1) 22 . 5
- (2) 30
- (3) 45
- (4) 60 K V
官方答案
(3) 45
解析
69 kV 系統的對地電壓約為 69/√3≒39.8 kV,絕緣型接續匣內的絕緣筒跨接兩側被斷開的電纜遮蔽層,當雷擊或開關突波侵入,使一側遮蔽層電位驟升時,絕緣筒必須承受此一衝擊電位差。因此設計上除考量運轉電壓外,還須留突波裕度,國內規範對 69 kV 交連 PE 電纜用絕緣接續匣絕緣筒的最小衝擊耐電壓要求為不得少於 45 kV。30 kV 低於此下限,絕緣裕度不足;60 kV 雖高於下限,但並非規範所定的最低要求值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。