民國97年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第71題

目前國內輸電69 K V 交連P E 電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最 小衝擊耐電壓設計不得少於

題目

目前國內輸電69 K V 交連P E 電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最 小衝擊耐電壓設計不得少於

  1. (1) 22 . 5
  2. (2) 30
  3. (3) 45
  4. (4) 60 K V

官方答案

(3) 45

解析

69 kV 系統的對地電壓約為 69/√3≒39.8 kV,絕緣型接續匣內的絕緣筒跨接兩側被斷開的電纜遮蔽層,當雷擊或開關突波侵入,使一側遮蔽層電位驟升時,絕緣筒必須承受此一衝擊電位差。因此設計上除考量運轉電壓外,還須留突波裕度,國內規範對 69 kV 交連 PE 電纜用絕緣接續匣絕緣筒的最小衝擊耐電壓要求為不得少於 45 kV。30 kV 低於此下限,絕緣裕度不足;60 kV 雖高於下限,但並非規範所定的最低要求值。