民國97年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第74題

長程輸電地下電纜線路竣工後,為確定電纜接續匣施工有否瑕疵,目前採用

題目

長程輸電地下電纜線路竣工後,為確定電纜接續匣施工有否瑕疵,目前採用

  1. (1) 直流耐壓試驗
  2. (2) 交流耐壓試驗
  3. (3) 絕緣電阻測試
  4. (4) 部分放電試驗為最有效之測試方法

官方答案

(4) 部分放電試驗為最有效之測試方法

解析

長程輸電地下電纜竣工後,為確認接續匣施工品質與有無內部瑕疵,目前以部分放電試驗(Partial Discharge Test)最為有效。接續匣內若有氣隙、雜質或施工不良,會在運轉電壓下產生局部放電;部分放電試驗對此類微小缺陷極為敏感,能早期發現絕緣弱點,較直流、交流耐壓或絕緣電阻測試更能反映接頭真實狀態。