民國101年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第39題
交連P E 電纜接續作業中切除外部半導電層上之半導電性帶時,其切除之長度通常為
題目
交連P E 電纜接續作業中切除外部半導電層上之半導電性帶時,其切除之長度通常為
- (1) 45 公分
- (2) 依照廠家施工圖說
- (3) 50 公分
- (4) 55 公分
官方答案
(2) 依照廠家施工圖說
解析
切除外部半導電層上的半導電性帶時,其長度取決於接續匣廠牌的尺寸、絕緣外徑與應力錐設計,各廠施工圖說規定不同,並無一體適用的固定值(如 45、50、55 公分)。施工時須依廠家圖說標記尺寸線,並以專用刀具切除,避免傷及絕緣層;若切除過長或過短,都會影響應力錐位置與電場分布,導致絕緣耐壓不足而放電。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。