民國101年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第41題
交連P E 電纜接續匣導體壓接使用六角型及圓型鋼模,先壓六角型後,兩者方向成90 度,每 一型每次約重疊1 / 2,其壓縮順序為
題目
交連P E 電纜接續匣導體壓接使用六角型及圓型鋼模,先壓六角型後,兩者方向成90 度,每 一型每次約重疊1 / 2,其壓縮順序為
- (1) 先中央再由端部起逐向中央
- (2) 從左端起至右端
- (3) 從右端起至左端
- (4) 從中央起逐向端部
官方答案
(4) 從中央起逐向端部
解析
導體壓接採六角型與圓型鋼模,先壓六角型,再將模具旋轉 90 度壓圓型,每一型每次約重疊 1/2,使壓痕均勻、接觸電阻降低。壓縮順序應由中央起,逐向兩端部進行;若從一端壓向另一端,導體會因逐段擠壓而伸長,造成壓接處鬆動、應力集中,甚至接觸不良發熱。故正確順序是由中央起逐向端部。