民國101年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第53題

地下輸電電纜遮蔽系統之外接地端通常裝設

題目

地下輸電電纜遮蔽系統之外接地端通常裝設

  1. (1) 變壓器接地
  2. (2) 線圈接地
  3. (3) 線性阻抗
  4. (4) 非線性阻抗型之被覆保護裝置,保護電纜被覆

官方答案

(4) 非線性阻抗型之被覆保護裝置,保護電纜被覆

解析

地下輸電電纜的遮蔽系統通常採單端直接接地,另一端則經被覆保護裝置(鞘套電壓限制器)接地。此裝置由非線性阻抗元件(如氧化鋅閥片)構成:正常運轉電壓下呈高阻抗、幾乎不導通,可避免遮蔽層形成環流而發熱;當雷擊、開關突波或短路故障使遮蔽層電壓異常升高時,元件迅速轉為低阻抗導通,把突波電流洩放至大地,並將被覆層電壓限制在安全值內,防止外被覆絕緣被擊穿。變壓器接地、線圈接地或線性阻抗無法兼顧平時絕緣與突波洩放兩種需求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。