民國101年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第59題

輸電交連P E 電纜之使用壽命,通常採用

題目

輸電交連P E 電纜之使用壽命,通常採用

  1. (1) 交流耐壓
  2. (2) 衝擊波耐壓
  3. (3) 循環老化
  4. (4) 長時間耐壓

官方答案

(3) 循環老化

解析

交連PE電纜運轉時主要承受日夜與季節負載變化造成的熱循環,絕緣層反覆膨脹收縮,再加上水樹生成、局部放電等因素而逐漸劣化,因此壽命評估通常採循環老化試驗:以加熱、冷卻反覆的負載循環加速模擬長年運轉,再由劣化程度推估使用年限。交流耐壓與衝擊波耐壓屬耐壓試驗,用來確認絕緣強度是否合格;長時間耐壓亦屬耐壓驗證,並非推估使用壽命的主要方法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。