民國101年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第66題

目前國內69 K V 交連P E 電纜之絕緣體最小厚度規定不得小於規定值之

題目

目前國內69 K V 交連P E 電纜之絕緣體最小厚度規定不得小於規定值之

  1. (1) 85
  2. (2) 90
  3. (3) 80
  4. (4) 95 %

官方答案

(2) 90

解析

交連PE電纜的絕緣厚度採標稱值加最小值的雙重管制,任一點量測的最小厚度不得小於規定厚度的 90%,即 ≥0.9 倍標稱厚度。這是因為絕緣厚度直接影響耐壓強度與長期電場應力,厚度不足處會成為絕緣弱點,在長期運轉電壓下容易產生局部放電並逐漸劣化,故以 90% 作為底限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料