民國102年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第14題
輸電用充油電纜接續匣或終端匣組裝過程完成鉛工作業後,須進行排氣真空處理,通常其真 空度須
題目
輸電用充油電纜接續匣或終端匣組裝過程完成鉛工作業後,須進行排氣真空處理,通常其真 空度須
- (1) 依照各廠家之施工說明書規定
- (2) 達0 . 5 m m H g
- (3) 達0 . 2 m m H g
- (4) 達0 . 1 m m H g ,方能充油
官方答案
(1) 依照各廠家之施工說明書規定
解析
輸電用充油電纜接續匣或終端匣完成鉛工(鉛套管焊接)後,內部可能殘留氣體與水分,須施以排氣真空處理並達規定真空度後方充油,以免氣泡影響絕緣。真空度並無全國統一絕對數值,因廠牌、絕緣油種類與設計而異,故實務上應依各製造廠家施工說明書所規定之真空度與保持時間辦理,並以真空計確認。選項中0.5、0.2、0.1 mmHg均為可能之個案數值,但非通用標準,故最正確者為依廠家說明書規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。