民國102年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第35題

電纜被覆絕緣電阻之測量方式為量測

題目

電纜被覆絕緣電阻之測量方式為量測

  1. (1) 導體與金屬遮蔽層間
  2. (2) 金屬遮蔽層與被覆間
  3. (3) 絕緣體與被覆間
  4. (4) 導體與大地間

官方答案

(2) 金屬遮蔽層與被覆間

解析

被覆絕緣電阻係指外被覆(外套)之絕緣性能,測量時施加直流高壓於金屬遮蔽層(或金屬護套)與被覆外表面(或接地)之間,量測其間絕緣電阻值。選項1為量測導體與金屬遮蔽層間之主絕緣;選項4對地測量混淆了對象;選項3之界定不清。故被覆絕緣電阻應量測金屬遮蔽層與被覆間。