民國102年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第37題
目前國內161 K V 充油電纜之正常油壓設計為
題目
目前國內161 K V 充油電纜之正常油壓設計為
- (1) 3
- (2) 6
- (3) 4
- (4) 5 kg/ cmG
官方答案
(1) 3
解析
充油電纜(OF 電纜)靠絕緣油維持正壓,使絕緣層內不產生氣隙,避免局部放電。油壓過低會導致油流不足、絕緣內部游離;油壓過高則增加被覆與接續匣的機械負擔。國內 161kV 充油電纜的正常油壓設計值為 3 kg/cm²G,並另設低油壓警報與跳脫值,以監控油路系統是否漏油或供油異常。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。