民國102年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第37題

目前國內161 K V 充油電纜之正常油壓設計為

題目

目前國內161 K V 充油電纜之正常油壓設計為

  1. (1) 3
  2. (2) 6
  3. (3) 4
  4. (4) 5 kg/ cmG

官方答案

(1) 3

解析

充油電纜(OF 電纜)靠絕緣油維持正壓,使絕緣層內不產生氣隙,避免局部放電。油壓過低會導致油流不足、絕緣內部游離;油壓過高則增加被覆與接續匣的機械負擔。國內 161kV 充油電纜的正常油壓設計值為 3 kg/cm²G,並另設低油壓警報與跳脫值,以監控油路系統是否漏油或供油異常。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料