民國102年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第51題
交連P E 電纜接續作業中露出絕緣體之長度,與規定值之容許誤差通常為
題目
交連P E 電纜接續作業中露出絕緣體之長度,與規定值之容許誤差通常為
- (1) ± 4
- (2) ± 5
- (3) ± 3
- (4) ± 2 m m
官方答案
(4) ± 2 m m
解析
交連 PE 電纜接續時,需依接續匣尺寸剝除半導電層與絕緣層,露出絕緣體的長度會影響應力錐位置、絕緣距離及壓接套管安裝。長度過長或過短都會使電場分布不良或接續尺寸不合,因此施工規範通常將容許誤差定為 ±2 mm,並以專用量尺確認。