民國102年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第56題
輸電充油電纜線路如距離過長,為降低電纜之瞬間油壓變化不超過最大容許油壓,其補油設 計通常將線路分段補油,此電纜接續匣如屬交錯連接之區間,其型式須採用
題目
輸電充油電纜線路如距離過長,為降低電纜之瞬間油壓變化不超過最大容許油壓,其補油設 計通常將線路分段補油,此電纜接續匣如屬交錯連接之區間,其型式須採用
- (1) 絕緣
- (2) 止油絕緣
- (3) 止油普通
- (4) 普通型
官方答案
(2) 止油絕緣
解析
充油電纜以分段補油控制油壓,段與段之間須用能阻斷油流的接續匣;而護套採交錯連接(cross-bonding)時,接續匣兩側金屬護套必須相互絕緣,才能避免護套環流並維持交叉換位效果。因此兼具「止油」與「絕緣」雙重功能的止油絕緣接續匣才適用。普通型或止油普通型無法使護套絕緣,絕緣型則不能阻斷油流,均不適合此區間。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。