民國102年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第9題
交連P E 電纜接續作業中切除外部半導電層上之半導電性帶前,下列步驟何者須最優先處理
題目
交連P E 電纜接續作業中切除外部半導電層上之半導電性帶前,下列步驟何者須最優先處理
- (1) 削尖絕緣體
- (2) 將遮蔽銅線平分上、下各兩束往後摺彎固定
- (3) 剝除外部半導電層
- (4) 剝除導體壓接部份之絕緣體
官方答案
(2) 將遮蔽銅線平分上、下各兩束往後摺彎固定
解析
XLPE電纜由外而內依序為外被、遮蔽銅線(同心中性線)、外部半導電層、絕緣體、內部半導電層、導體。接續作業順序須先剝除外被,隨即將遮蔽銅線平分上、下各兩束往後摺彎固定,此步驟必須在切除外部半導電層及其上半導電性帶之前完成,否則銅線會妨礙後續剝除並易造成損傷。俟銅線固定妥當,方依序剝除外部半導電層、半導電性帶,再削尖絕緣體與剝除壓接部絕緣。故最優先者為遮蔽銅線摺彎固定。