民國104年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第14題

輸電充油電纜補油系統中之絕緣連接器( I n s u l a t i n g C o n n e c t o r ) 係連接電纜終端匣之油閥 及給油管( o i…

題目

輸電充油電纜補油系統中之絕緣連接器( I n s u l a t i n g C o n n e c t o r ) 係連接電纜終端匣之油閥 及給油管( o i l f e e d i n g p i p e ) ,其裝設位置通常於

  1. (1) 閥盤與壓力調節槽之間
  2. (2) 電纜終端匣油閥與閥盤之間
  3. (3) 壓力調節槽與警報器之間
  4. (4) 警報器與閥盤之間

官方答案

(2) 電纜終端匣油閥與閥盤之間

解析

絕緣連接器裝在電纜終端匣油閥與閥盤之間,作用是將電纜終端與接地側的給油管路做電氣隔離,避免油管及閥盤形成環流或帶電,同時仍讓絕緣油可流通。若裝在閥盤與壓力調節槽之間,或警報器與閥盤之間,就失去在終端入口處隔離的目的。