民國104年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第19題

交連P E 電纜接續作業中剝除絕緣體及內部半導電層之長度通常規定為

題目

交連P E 電纜接續作業中剝除絕緣體及內部半導電層之長度通常規定為

  1. (1) 100 m m
  2. (2) 130 m m
  3. (3) 150 m m
  4. (4) 依照施工圖說

官方答案

(4) 依照施工圖說

解析

交連PE電纜接續時,絕緣體與內部半導電層的剝除長度,須依電壓等級、導體截面、接續套管型式及原廠施工圖說決定,並沒有固定為100、130或150 mm。施工圖說會標明各層剝除尺寸、階梯長度與應力控制錐位置;若任意採用固定值,可能造成絕緣應力集中或接續失敗,故選依照施工圖說。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料