民國104年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第28題
輸電地下電纜線路連接架空線時,避免雷擊事故,通常於連接站側須裝設
題目
輸電地下電纜線路連接架空線時,避免雷擊事故,通常於連接站側須裝設
- (1) 比壓器
- (2) 比流器
- (3) 避雷器
- (4) 電抗器保護電纜設備
官方答案
(3) 避雷器
解析
地下電纜與架空線連接處,雷擊產生的過電壓會沿架空線侵入電纜,損害電纜終端及絕緣。因此於連接站側裝設避雷器(surge/lightning arrester),將雷擊湧浪電壓箝制在安全範圍內並泄放至接地。比壓器、比流器僅供量測,電抗器用於限制短路電流,均無防雷擊功能,故正確為避雷器(選項3)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。