民國104年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第42題
目前特高壓輸電交連P E 電纜之構造於分割導體絞合後其上須纏一層厚度至少0 . 2 mm之
題目
目前特高壓輸電交連P E 電纜之構造於分割導體絞合後其上須纏一層厚度至少0 . 2 mm之
- (1) 半導電性帶
- (2) 碳化紙帶
- (3) 不吸濕之半導體電性帶
- (4) 銅帶加半導體電性帶
官方答案
(3) 不吸濕之半導體電性帶
解析
161kV 交連PE(XLPE)電纜為防止水分侵入造成水樹(water tree),於分割導體絞合後纏繞一層厚度至少 0.2mm 之「不吸濕之半導體電性帶」,兼具半導電均壓與阻水功能。碳化紙帶為舊式油電纜材料;銅帶加半導電帶屬金屬遮蔽系統;一般半導電性帶未強調不吸濕。故選不吸濕之半導體電性帶。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。