民國104年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第5題

一側為架空線路之短程輸電地下電纜線路,採單端接地時,其S B - 1 型電纜被覆保護裝置 應設於

題目

一側為架空線路之短程輸電地下電纜線路,採單端接地時,其S B - 1 型電纜被覆保護裝置 應設於

  1. (1) 變電所氣封型終端匣側
  2. (2) 電纜連接站側
  3. (3) 不必裝置
  4. (4) 任選一側均可

官方答案

(2) 電纜連接站側

解析

短程電纜採單端接地時,通常於變電所氣封型終端匣(GIS)側直接接地,另一端架空線引接的電纜連接站側裝設SB-1被覆保護裝置。如此可避免遮蔽層形成環流,又能由保護裝置抑制雷擊或故障引起的遮蔽層過電壓。若兩端均接地會產生環流,不裝設則失去過電壓保護。