民國105年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第19題

充油電纜於絕緣體削尖處理後通常使用

題目

充油電纜於絕緣體削尖處理後通常使用

  1. (1) 乾淨麻布拭擦
  2. (2) 乾淨棉布拭擦
  3. (3) 壓縮空氣吹除
  4. (4) 絕緣油洗淨絕緣體表面之污水或異物

官方答案

(4) 絕緣油洗淨絕緣體表面之污水或異物

解析

充油電纜接續時,絕緣體端部需削尖(錐形處理)以利電場均化。削尖後絕緣表面可能殘留污水、切削碎屑或異物,影響介電性能,故通常使用同級絕緣油洗淨絕緣體表面,去除污染並填補微孔隙,恢復油浸絕緣之介電特性與油密性。麻布、棉布拭擦易留纖維,壓縮空氣吹除無法去除油污,故以絕緣油洗淨為宜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料