民國105年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第25題

輸電電纜接續作業前須以高阻計量測其被覆之

題目

輸電電纜接續作業前須以高阻計量測其被覆之

  1. (1) 被覆之電流
  2. (2) 絕緣電阻
  3. (3) 被覆之厚度
  4. (4) 被覆之電壓

官方答案

(2) 絕緣電阻

解析

電纜接續前須以高阻計量測被覆(外被)的絕緣電阻,藉此檢查外被有無破損、受潮或異物附著,避免水分侵入絕緣層。若絕緣電阻偏低,應先查明原因並乾燥處理,不可直接接續。被覆電流、厚度及電壓並非高阻計的功能;厚度須用測厚儀,電流須用安培計,電壓則須用電壓表量測。