民國105年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第46題
交連P E 電纜加熱整直之溫度及時間通常為
題目
交連P E 電纜加熱整直之溫度及時間通常為
- (1) 依照廠家之施工說明書
- (2) 80 °C× 2 小時
- (3) 70 °C× 4 小時
- (4) 75 °C× 3 小時
官方答案
(1) 依照廠家之施工說明書
解析
交連PE電纜加熱整直之溫度與時間,應依電纜廠家之施工說明書辦理。因各廠交連PE絕緣材料、電纜尺寸與被覆結構不同,其軟化與容許加熱條件並不一致,通常約在70~80℃間加熱數小時,使電纜軟化後整直,同時避免溫度過高或時間過久造成絕緣劣化。若固定採用80℃×2小時、70℃×4小時或75℃×3小時,並不恰當,故選依照廠家施工說明書。