民國105年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第49題

輸電地下電纜線路遮蔽接地系統採用單端接地設計,如非接地端設於變電所或連接站側, 三相電纜終端匣之支架為共用時,其裝設電纜被覆保護裝置之型式通常使用

題目

輸電地下電纜線路遮蔽接地系統採用單端接地設計,如非接地端設於變電所或連接站側, 三相電纜終端匣之支架為共用時,其裝設電纜被覆保護裝置之型式通常使用

  1. (1) S B - 1
  2. (2) S B - 2
  3. (3) S B - S
  4. (4) X B 型

官方答案

(1) S B - 1

解析

單端接地(single-point grounding)設計中,電纜金屬遮蔽(被覆)層僅一端接地,非接地端會因三相感應產生電壓,故須裝設被覆保護裝置(遮蔽層電壓限制器,SVL)以限制雷擊或開關突波電壓,保護終端匣與人員安全。當非接地端位於變電所或連接站側,且三相終端匣支架共用時,台電對此單端接地配置之被覆保護裝置通常採用 SB-1 型式。XB 型係供交叉互聯(cross-bonding)接地使用,不適用於本題之單端接地情形。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料