民國105年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第72題

提高線路之功率因數,有何優點?

題目

提高線路之功率因數,有何優點?

  1. (1) 得到良好之電壓調整率
  2. (2) 提高輸電效率
  3. (3) 減少設備容量
  4. (4) 額定輸出線路電流增大

官方答案

(1) 得到良好之電壓調整率、(2) 提高輸電效率、(3) 減少設備容量

解析

提高功率因數(PF)後,在相同有功功率 P 下,線路電流 I=P/(√3·V·PF) 隨 PF 增大而減小,線路壓降 I·Z 降低,電壓調整率因而改善(選1);電流減小使 I²R 銅損降低,輸電效率提升(選2);視在功率 S=P/PF 變小,變壓器、開關等設備容量得以減少(選3)。選項4錯誤,因 PF 提高時線路電流減小而非增大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料