民國106年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第47題
輸電電纜接續作業前須以高阻計量測其被覆之絕緣電阻,其量測結果,應大於
題目
輸電電纜接續作業前須以高阻計量測其被覆之絕緣電阻,其量測結果,應大於
- (1) 20
- (2) 5
- (3) 10
- (4) 15 M Ω - K M
官方答案
(3) 10
解析
輸電電纜接續作業前,須以高阻計(絕緣電阻計,常用500V或1000V DC)量測被覆(外被覆/外遮蔽層)之絕緣電阻,以確認運送及敷設過程未受潮或受損。依規範,其量測結果(換算為MΩ-km)應大於10 MΩ-km;若低於此值,表示絕緣不良或受潮,須查明原因並處理後始可接續。選項2之5 MΩ-km低於標準下限,不足確保品質;選項1、4之20、15雖大於標準,但規範門檻為10 MΩ-km。故應大於10 MΩ-km。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。