民國106年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第51題
交連P E 電纜之接續作業中剝離被覆之長度通常規定為
題目
交連P E 電纜之接續作業中剝離被覆之長度通常規定為
- (1) 70 公分
- (2) 50 公分
- (3) 60 公分
- (4) 依廠家施工圖說
官方答案
(4) 依廠家施工圖說
解析
交連PE(XLPE)電纜接續時,剝離外被覆及絕緣的長度並無全國統一的固定公分數,因各廠家接頭套件(joint kit)的構造、絕緣重返長度、遮蔽與接地處理方式不同,實際尺寸均載明於該廠家提供的施工圖說或作業標準書。施工者須依圖說逐層剝除,若擅自採固定長度恐致絕緣搭接不足或應力錐無法到位,影響接續耐壓。故選依廠家施工圖說。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。