民國106年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第66題

交連P E 電纜絕緣處理作業,如遇到電纜有偏心情形,應如何處理?

題目

交連P E 電纜絕緣處理作業,如遇到電纜有偏心情形,應如何處理?

  1. (1) 依施工組立圖說直接處理,不需特別處置
  2. (2) 相關處理經過需留下紀錄,以明責任
  3. (3) 向電纜廠家反應
  4. (4) 請安裝督導(技師)協助處理

官方答案

(2) 相關處理經過需留下紀錄,以明責任、(3) 向電纜廠家反應、(4) 請安裝督導(技師)協助處理

解析

偏心表示絕緣厚度不均,該處電場集中、耐壓降低,屬製造或施工品質問題,不能依圖說直接處理而不處置。應暫停該部位作業,向電纜廠家反映,並請安裝督導或技師評估,決定削除偏心部分、調整應力控制或更換電纜等處理方式;同時將偏心量測值、處理經過與決策完整記錄留存,以釐清責任。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料