民國106年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第80題
輸電電纜鐵鋁配件安裝作業,下列敘述何者正確?
題目
輸電電纜鐵鋁配件安裝作業,下列敘述何者正確?
- (1) 管路口防水圈須符合P V C 管內徑
- (2) 檢查預埋螺栓是否合於使用
- (3) 檢查鐵鋁配件規格須與材料表相符合
- (4) 加工過鐵鋁配件不需防鏽處理
官方答案
(1) 管路口防水圈須符合P V C 管內徑、(2) 檢查預埋螺栓是否合於使用、(3) 檢查鐵鋁配件規格須與材料表相符合
解析
鐵鋁配件安裝前應確認:管路口防水圈尺寸須與PVC管內徑相符,才能達到防水密封;預埋螺栓的位置、牙距與規格須合於使用,避免安裝時無法對孔;配件規格、材質須與材料表相符。加工後的鐵鋁配件因鍍鋅層被破壞,仍須補做防鏽處理(如鋅粉漆),否則會鏽蝕,故第四項錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。