民國107年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第33題
特高壓交連PE 電纜製造後每卷成品電纜須實施部分放電(Partial Discharge)試驗,通常於導體及遮 蔽層間加49-61Hz 交流對地電壓(Vo)之1…
題目
特高壓交連PE 電纜製造後每卷成品電纜須實施部分放電(Partial Discharge)試驗,通常於導體及遮 蔽層間加49-61Hz 交流對地電壓(Vo)之1、1.5 及2 倍分別測試,其結果各階段之最大容許放電量 規定皆不得大於
- (1) 3
- (2) 5
- (3) 10
- (4) 1 PC(Picocoulombs)
官方答案
(2) 5
解析
特高壓交連PE電纜製造出廠前須施行部分放電試驗,於導體與遮蔽層間施加49~61Hz之交流對地電壓Vo,分別以1、1.5、2倍測試。各階段量得之最大容許放電量均不得大於5 pC(皮庫侖),超過即表示絕緣內部有缺陷,不符出廠標準。選項1(3)、4(1)過嚴非一般規範值;選項3(10)較寬鬆,常用於較低電壓等級。故依規定選2之5 pC。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。