民國107年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第53題
變壓器之開路試驗是測量變壓器之
題目
變壓器之開路試驗是測量變壓器之
- (1) 鐵損
- (2) 負載因數
- (3) 銅損
- (4) 匝數比
官方答案
(1) 鐵損
解析
變壓器開路試驗(無載試驗)將二次側開路、一次側加額定電壓,此時二次無電流,繞組銅損可忽略,所測功率即為鐵損(含磁滯損與渦流損),並可得激磁電流與無載功率因數。銅損係由短路試驗測得;匝數比由電壓比求得,負載因數非試驗直接量測項目。故選鐵損。