民國107年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第68題

輸電充油電纜線路使用之電纜絕緣接續匣其特性,下列敘述何者錯誤?

題目

輸電充油電纜線路使用之電纜絕緣接續匣其特性,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 絕緣筒鋁被套相通,油路不相通
  2. (2) 絕緣筒鋁被套不相通,油路相通
  3. (3) 絕緣筒鋁被套相通,油路亦相通
  4. (4) 絕緣筒鋁被套不相通,油路亦不相通

官方答案

(1) 絕緣筒鋁被套相通,油路不相通、(3) 絕緣筒鋁被套相通,油路亦相通、(4) 絕緣筒鋁被套不相通,油路亦不相通

解析

充油電纜之絕緣接續匣(Insulation Joint)功用為將兩側金屬鋁被套作電氣絕緣分隔,以切斷護套環流、防止電蝕,但內部絕緣油油路仍保持相通,使整條電纜為連續油壓系統。故正確特性為「鋁被套不相通、油路相通」(選項2)。題目問何者錯誤,因此 1(被套通油路不通)、3(皆通)、4(皆不通)皆違反特性,本題選 1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料