民國108年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第28題

目前國內輸電交連PE 電纜之金屬遮蔽層通常採用

題目

目前國內輸電交連PE 電纜之金屬遮蔽層通常採用

  1. (1) 鉛被套
  2. (2) 銅帶加不鏽鋼線
  3. (3) 鋁被套
  4. (4) 銅線

官方答案

(4) 銅線

解析

輸電級交連PE電纜的金屬遮蔽層必須承載短路故障電流、拘束絕緣外之電場,並耐受地下潮濕環境,國內通常採用同心銅線遮蔽。銅的導電率與耐蝕性佳,撓性也足以配合電纜彎曲佈設;鉛被套與鋁被套常見於充油電纜或特殊構造,不鏽鋼線導電性不足,不能作為主要的故障電流通路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料