民國108年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第52題

69KV 及161KV 輸電電纜佈設後固定時之最小彎曲半徑,為電纜外徑之

題目

69KV 及161KV 輸電電纜佈設後固定時之最小彎曲半徑,為電纜外徑之

  1. (1) 15 倍
  2. (2) 10 倍
  3. (3) 25 倍
  4. (4) 20 倍

官方答案

(1) 15 倍

解析

電纜佈設後固定時,若彎曲半徑過小,會使交連PE絕緣、半導電層及金屬護套承受過大應力,甚至造成放電或損傷。69kV與161kV輸電電纜固定後之最小彎曲半徑,一般以電纜外徑的15倍為基準;施工牽引、佈設過程中因張力較大,常採更嚴格的20倍外徑。因此本題選15倍,10倍明顯過小。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。