民國108年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第59題

目前國內特高壓地下電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗其方式有數種擇一使用,但原則上 以

題目

目前國內特高壓地下電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗其方式有數種擇一使用,但原則上 以

  1. (1) 系統電壓(無載)24 小時
  2. (2) 直流耐壓試驗10 分鐘
  3. (3) 直流耐壓試驗15 分鐘
  4. (4) 交流耐壓試驗60 分鐘為優先選擇,以確保供電品質

官方答案

(4) 交流耐壓試驗60 分鐘為優先選擇,以確保供電品質

解析

特高壓地下電纜竣工加入系統前,需確認絕緣無缺陷。交連PE電纜若採直流耐壓,容易在絕緣內殘留空間電荷,送電後反而造成應力集中,因此目前原則上優先採用交流耐壓試驗,加壓60分鐘,以模擬運轉電場並有效檢出瑕疵。系統電壓無載24小時及直流10、15分鐘並非優先方式,故選交流耐壓60分鐘。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料