民國109年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第33題

長程輸電地下電纜線路竣工後,為確定電纜接續匣施工有否瑕疵,目前採用

題目

長程輸電地下電纜線路竣工後,為確定電纜接續匣施工有否瑕疵,目前採用

  1. (1) 交流耐壓試驗
  2. (2) 絕緣電阻測試
  3. (3) 部分放電試驗
  4. (4) 直流耐壓試驗為最有效之測試方法

官方答案

(3) 部分放電試驗

解析

接續匣的瑕疵大多是絕緣界面存在氣隙、異物或施工刮傷,這些瑕疵在加壓時會先以局部放電的形態出現,因此部分放電試驗的靈敏度最高,可偵測微小放電量並判斷瑕疵位置。交流耐壓試驗雖接近運轉應力,但對微小瑕疵的檢出能力不如部分放電試驗;直流耐壓試驗會使交連PE絕緣殘留空間電荷,且不易激發界面放電;絕緣電阻測試只反映整體絕緣電阻值,難以發現局部缺陷。長程線路竣工後以部分放電試驗確認接續施工品質最有效。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。