民國109年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第36題
特高壓交連PE 電纜製造後每卷成品電纜須實施被覆高壓直流耐壓試驗,通常於銅線遮蔽層與被覆 間加直流電壓10KV 以上,其持續時間為
題目
特高壓交連PE 電纜製造後每卷成品電纜須實施被覆高壓直流耐壓試驗,通常於銅線遮蔽層與被覆 間加直流電壓10KV 以上,其持續時間為
- (1) 1
- (2) 15
- (3) 10
- (4) 5 分鐘
官方答案
(1) 1
解析
電纜被覆完成後須確認外被覆沒有針孔、破損或雜質,於銅線遮蔽層與被覆之間施加10kV以上直流電壓,加壓時間為1分鐘,觀察是否有洩漏電流過大或崩潰情形,以確認被覆的耐電壓能力。加壓時間係依規定固定為1分鐘,15分鐘、10分鐘、5分鐘均非一般規定的加壓時間,時間過長也沒有實務上的意義。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。