民國109年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第38題

69KV 及161KV 輸電電纜佈設後固定時之最小彎曲半徑,為電纜外徑之

題目

69KV 及161KV 輸電電纜佈設後固定時之最小彎曲半徑,為電纜外徑之

  1. (1) 15 倍
  2. (2) 20 倍
  3. (3) 10 倍
  4. (4) 25 倍

官方答案

(1) 15 倍

解析

特高壓電纜在佈設、拉設過程中承受拉力,彎曲半徑須較大;佈設完成並固定於支架後已無拉力作用,最小彎曲半徑放寬為電纜外徑的15倍。彎曲半徑太小會使絕緣受壓變形,半導電層與絕緣界面也可能剝離,運轉後產生部分放電。10倍比15倍更小,風險更高;25倍雖較安全,但並非規範所定的固定後數值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料