民國109年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第47題

連接站架空引下線與屋外型電纜終端匣之連接其方式通常為

題目

連接站架空引下線與屋外型電纜終端匣之連接其方式通常為

  1. (1) 將引下線下方與礙子連固定於支架後直接接至電纜終端匣之端子板
  2. (2) 由引下線下方礙子連之上方以T 型壓接套管連接至電纜終端匣之端子板
  3. (3) 引下線先經由避雷器再接至電纜終端匣之端子板
  4. (4) 由引下線直接接至電纜終端匣之導體引出棒

官方答案

(1) 將引下線下方與礙子連固定於支架後直接接至電纜終端匣之端子板

解析

架空引下線引入連接站後,下端以耐張礙子連(礙子串)固定於支架,承受導線張力並保持對地絕緣距離,再由引下線下端以螺栓經端子板(端子盤)連接至屋外型電纜終端匣,選 1。此種螺栓連接屬可拆卸接頭,便於檢修、測量與紅外線測溫,且可避免導線張力直接加在終端匣上。若直接接到導體引出棒,將使終端匣承受機械應力並破壞其密封;引下線也不必先經避雷器再引接,避雷器是並聯保護元件。