民國109年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第49題
交連PE 電纜接續作業中露出絕緣體之長度,與規定值之容許誤差通常為
題目
交連PE 電纜接續作業中露出絕緣體之長度,與規定值之容許誤差通常為
- (1) ±4
- (2) ±3
- (3) ±2
- (4) ±5 mm
官方答案
(3) ±2
解析
交連 PE 電纜接續時,須依規定尺寸剝除外部半導電層與絕緣體,使露出絕緣體長度、絕緣錐(反應力錐)位置與接續套管長度相互配合;尺寸過長或過短都會使電場集中處偏移、應力控制不良而引發局部放電,因此容許誤差通常控制在 ±2 mm,選 3。施工時以專用剝除工具配合樣規劃線,並在剝除後以細砂紙修整、清潔,確保絕緣表面平整無刀痕,才能維持接續處的絕緣耐壓水準。