民國109年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第5題
充油電纜設備中,下列何者可不需接地?
題目
充油電纜設備中,下列何者可不需接地?
- (1) 閥盤
- (2) 警報器
- (3) 絕緣連接器
- (4) 壓力調節槽
官方答案
(3) 絕緣連接器
解析
充油電纜系統中,閥盤、警報器、壓力調節槽等金屬外殼與附屬設備均應接地,以策安全並排除感應電壓。惟「絕緣連接器」(insulating joint,絕緣接頭)係刻意以絕緣材料將兩段電纜之金屬遮蔽(鉛或鋁被)電氣隔離,用以分段控制接地與限制環流,其本體設計即不接地。故不需接地者為3絕緣連接器。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。