民國109年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第65題
充油電纜之接續作業於接線套管經壓縮及其表面處理完全光滑後,始進行絕緣紙處理作業,下列 程序敘述何者正確?
題目
充油電纜之接續作業於接線套管經壓縮及其表面處理完全光滑後,始進行絕緣紙處理作業,下列 程序敘述何者正確?
- (1) 用電纜絕緣油沖洗電纜心線及接線套管表面
- (2) 將電纜心線上之不銹鋼帶及碳化紙帶全部切除
- (3) 將絕緣遮蔽層鬆開後預留約30 公分,以備銜接外,其餘切除
- (4) 用去漬油清洗 電纜心線及接線套管表面
官方答案
(1) 用電纜絕緣油沖洗電纜心線及接線套管表面、(3) 將絕緣遮蔽層鬆開後預留約30 公分,以備銜接外,其餘切除
解析
充油電纜接續時,接線套管經壓縮且表面處理光滑後,應以電纜絕緣油沖洗心線及套管表面,去除雜質並保持油浸狀態(選項1正確)。絕緣遮蔽層應小心鬆開,預留約30公分供後續銜接,其餘切除(選項3正確)。選項4用去漬油清洗為錯誤,因去漬油會除去絕緣油並殘留溶劑影響絕緣,應以絕緣油清潔。選項2將不鏽鋼帶及碳化紙帶全部切除亦非標準程序。故正確為1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。