民國110年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第40題
輸電交連PE 電纜之常時容許最高溫度為
題目
輸電交連PE 電纜之常時容許最高溫度為
- (1) 90
- (2) 85
- (3) 95
- (4) 80 °C
官方答案
(1) 90
解析
交連PE(XLPE)絕緣輸電電纜之常時(正常運轉)容許最高導體溫度為90°C,此為國內外電纜標準(如IEEE、IEC及台電規範)所採用之額定值。超載(緊急)可達130°C,短路瞬間約250°C。80、85、95°C非XLPE常時容許值(如PVC絕緣常時為80°C)。故選1。