民國110年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科
第46題
輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用XB 型電纜被覆保護裝置,此器材之連接板(LinkBar)可 配合同心電纜連接,將電纜遮蔽系統不同相序之電纜做
題目
輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用XB 型電纜被覆保護裝置,此器材之連接板(LinkBar)可 配合同心電纜連接,將電纜遮蔽系統不同相序之電纜做
- (1) T 與R 相
- (2) S 與T 相
- (3) R 與S 相
- (4) R、 S 與T 相換位(Transposition)
官方答案
(4) R、 S 與T 相換位(Transposition)
解析
XB 型電纜被覆保護裝置的連接板可配合同心電纜,將遮蔽層依 R、S、T 三相做換位(transposition),使各段遮蔽層感應電壓互相抵銷並降低鞘套電壓。若只接 T 與 R、S 與 T 或 R 與 S 兩相,無法完成三相完整換位,故選 R、S 與 T 相換位。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。