民國110年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第48題

目前國內輸電161KV 交連PE 電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試 驗,其電壓值/持續時間為

題目

目前國內輸電161KV 交連PE 電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試 驗,其電壓值/持續時間為

  1. (1) 161KV(1.732Uo)/15 分鐘
  2. (2) 161KV(1.732Uo)/30 分鐘
  3. (3) 先以93KV(U o)/5 分鐘後再上升至161KV(1.732Uo)/60 分鐘
  4. (4) 93KV(Uo:對地電壓)/60 分鐘

官方答案

(3) 先以93KV(U o)/5 分鐘後再上升至161KV(1.732Uo)/60 分鐘

解析

161 kV 系統的對地電壓 Uo=161/√3≒93 kV,而 1.732Uo≒161 kV。國內 161 kV 交連 PE 電纜竣工加入系統前的交流耐壓試驗,採用先加 Uo(93 kV)5 分鐘,再升壓至 1.732Uo(161 kV)持續 60 分鐘的程序,用以檢查接續與終端絕緣。15、30 分鐘或僅加 93 kV 60 分鐘均非此規定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。