民國111年 第2梯次 輸電地下電纜裝修乙級 學科

第10題

特高壓交連PE 電纜製造後每卷成品電纜須實施部分放電(Partial Discharge)試驗,通常於導體及 遮蔽層間加49-61Hz 交流對地電壓(Vo)之1…

題目

特高壓交連PE 電纜製造後每卷成品電纜須實施部分放電(Partial Discharge)試驗,通常於導體及 遮蔽層間加49-61Hz 交流對地電壓(Vo)之1、1.5 及2 倍分別測試,其結果各階段之最大容許放 電量規定皆不得大於

  1. (1) 3
  2. (2) 1
  3. (3) 10
  4. (4) 5 PC(Picocoulombs)

官方答案

(4) 5 PC(Picocoulombs)

解析

交連 PE 電纜成品例行部分放電試驗,會在多個電壓階段加壓,量測導體與金屬遮蔽層間的放電量;依特高壓電纜規範,各階段最大容許放電量通常不得大於 5 pC。3 pC 與 1 pC 比 5 pC 更嚴格,10 pC 則比 5 pC 寬鬆;題目問各階段共同上限,故選 5 pC。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料